新加坡狮城论坛

返回列表 发帖 付费广告
查看: 1916|回复: 5

[狮城水库] 新加坡公寓架空层会有管道问题,反水风险吗?

[复制链接]
发表于 10-6-2018 08:51:35|来自:亚太地区 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看房子,发现不少新加坡公寓下面几层半边是架空的,如没有一二楼,最下层是三楼,楼下有很多管道。根据以往住的经验感觉这边公寓的排水系统还是不错的,但还是比较担心这种房子会不会有堵塞反水的风险,希望懂的朋友帮忙分析一下,谢谢!

IMG_2396.JPG
IMG_2398.JPG
IMG_2396.JPG
IMG_2398.JPG
发表于 10-6-2018 09:00:21|来自:亚太地区 | 显示全部楼层
小狮租房
btw通过管道能判断出是独立排水吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 12-6-2018 22:01:31|来自:亚太地区 | 显示全部楼层
一直在做公寓或HDB项目,图纸和现场coordination, 图纸设计基本考虑全了,现场方面,在TOP 之前都有做各种测试,而且新加坡污水系统和雨水系统严格分开的,堵塞导致的反水概率极小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 12-6-2018 22:04:17|来自:亚太地区 | 显示全部楼层
alex2336 发表于 10-6-2018 09:00
btw通过管道能判断出是独立排水吗?

可以的,雨水是RWP or RWDP (Rain water pipe OR Rain water down pipe), 污水是SWP(sanitary waste pipe).而且PUB新规定,屋顶下来的雨水必须先到集中到集水箱,然后缓慢排出去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 12-6-2018 22:06:08|来自:亚太地区 | 显示全部楼层
你这图中的污水或雨水弯头是PVC 还是铸铁的? 按要求要铸铁的,避免破裂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 13-6-2018 23:23:11|来自:亚太地区 | 显示全部楼层
jia4402 发表于 12-6-2018 22:06
你这图中的污水或雨水弯头是PVC 还是铸铁的? 按要求要铸铁的,避免破裂。
...

谢谢解答,具体没有我没有仔细问,保险起见我已经决定买另一个unit了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员 新浪微博登陆

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 小程序 返回顶部 返回列表